Tiết kiệm cùng Tikop với lãi suất 6%/năm

Những phương pháp cài đặt máy Recloser

cuaninh92

Senior Member
Thiết bị Recloser Schneider phía phụ tải là recloser Cooper kiểu W điều khiển bằng thuỷ lực, điện áp danh định là 14,4 kV, loại điện liên tục danh định là 560 A. mẫu thụ cảm tác động pha là 280 A (cuộn dây 140 A), trình tự tác động là 1 tác động nhanh (A) và ba tác động chậm (C). Khoảng bí quyết thời gian đóng lặp lại giữa tác động nhanh và tác động trễ thứ nhất là 0,5 s (tức thời). Giữa các lần tác động trễ, khoảng cách thời gian đóng lặp lại là 5 s.Để khiến bài tập về phối hợp, chạy chương trình Coordinaide bằng cách nhấn chuột vào liên kết Recloser trên trang của website S&C bạn đang xem. Trên trang chủ có liên kết Coordinaide. sở hữu thể tậu thấy những liên kết bổ sung ở menu thả xuống từ nhãn (label) “Support” cũng như ở những trang sản phẩm áp dụng, ví dụ Cầu chảy S&C kiểu SMD. các liên kết kiểu tab này nằm phía bên trái trang, ngay bên dưới nhãn “For more Information” và bên trên phím tab “TCCs for product” (đặc tính thời gian-dòng điện của sản phẩm).Xem thêm: Bộ cảnh báo sự cố đường dây
entec-recloser1.jpg
Sắm cầu chảy phía sơ cấp, máy biến áp, và recloser phía phụ tải, dựa theo những hướng dẫn dưới đây.Bước 1. Nhập các thông tin chungTên dự án: Bài tập về phối hợp cầu chảy/recloser
Ngày tháng: [Do Coordinaide cung cấp]
Do: Tuỳ tậuBước 2. Nhập thông tin về hệ thống và chọn thứĐiện áp ba pha, kV: 115
Dòng ngắn mạch kỳ vọng, ampe hiệu dụng đối xứng: 10.000
Thiết bị số 1: Cầu chảy
Thiết bị số 2: Máy biến áp (đường cong hư hại)
Thiết bị số 3: Recloser
Nhấn “Continue” sau khi nhập thông tin và sắm trang bị. Bạn sẽ trở về trang “thiết bị” thứ nhất.Bước 3. Tìm và nhập tham số trang bịThiết bị số 1. Cầu chảy phía sơ cấp máy biến áp (Chọn các tham số)
Hãng chế tạo: S&C
Kiểu: SMD-2B
Tốc độ: Tiêu chuẩn
Dải điện áp, kV: 115-138
Loại điện danh định, A: 65
Sau lúc tậu những tham số của đồ vật số một, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của thứ số 1.
Thiết bị số 2. Máy biến áp (Chọn những tham số)
Điện áp sơ cấp 3 pha, kV: 115 [do Coordinaide cung cấp]
Điện áp thứ cấp 3 pha, kV: 13,2
Dung lượng 3 pha, kVA: 7.500
Trở kháng ngắn mạch, %: 7,5
Dòng điện sự cố, A hiệu dụng đối xứng: 10.000 [do Coordinaide cung cấp]
Hiển thị những điểm từ hoá? _Có _Không (ngầm định)
Tổ đấu dây: Tam giác/Sao nối đất
Sau khi tìm những tham số của thiết bị số 2, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của vật dụng số 2.
Thiết bị số 3. Recloser lộ cung ứng điện (Chọn những tham số)
Phối hợp với: _Thiết bị phía nguồn _Thiết bị phía phụ tải. Xem Chú thích 1
Cách phối hợp: _Hệ số khiến cho mát _Có độ dư (mặc định). Xem Chú thích 2
Hãng chế tạo: Cooper (Mc Graw): Thuỷ lực
Kiểu: W
Dải điện áp, kV: 14,4 [do Coordinaide cung cấp]
Trình tự tác động cắt pha: 1 Nhanh / 3 Chậm
Đường cong Nhanh: “A”
Đường cong Chậm: “C”
Dòng điện danh định của cuộn dây, A: 140
Trình tự tác động cắt nối đất: Bỏ qua trong ví dụ này
Chú thích 1: Recloser đặt ở phía phụ tải của cầu chảy phía sơ cấp, vì thế mua “Phối hợp mang vật dụng phía nguồn” (mặc định trong ví dụ này)
Chú thích 2: sắm “Phương pháp với độ dư” để bỏ qua hiệu ứng khiến cho mát cầu chảy phía sơ cấp trong khoảng thời gian giữa các lần recloser đóng lặp lại (tiếp điểm mở). Ban cực kỳ nên lặp lại ví dụ này bằng phương pháp dùng bí quyết chính xác hơn, mang tính tới hệ số khiến mát, và sau ấy so sánh những kết quả.
Sau lúc sắm những tham số của vật dụng số 3, nhấn “Continue”. Màn hình sẽ hiển thị đường đặc tính thời gian-dòng điện của thứ số 3.Bước 4. Chuyển sang trang “Kết quả”Nhấn vào tab bên trên ghi nhãn “Kết quả”. Bạn sẽ có hệ toạ độ loga-loga sở hữu những đường cong đặc tính thời gian-dòng điện (time-current characteristic – TCC) của các thứ bạn đã chọn.
ví như muốn, bạn với thể thay đổi thang loại điện trên đồ thị, từ chế độ mặc định là 5 tới 100.000 A sang 0,5 đến 10.000 A. Bạn cũng mang thể bỏ phần gạch chéo trên các đường cong TCC để theo dõi đồ thị rõ hơn. Và bạn cũng sở hữu thể zoom (phóng đại) một phần cụ thể nào ấy của đồ thị bằng phương pháp nhập những giá trị loại điện trên và loại điện dưới và thời gian vào các ô ưng ý.
trường hợp muốn xem đường cong TCC kích thước toàn bộ hoặc thông tin tóm tắt hầu hết, thì tuỳ ví như, bạn phải nhấn vào “Printer Friendly Graph” hoặc “Printer Friendly Summary”.Hiện tại, chúng ta hãy xem lại đường cong TCC trong ví dụ về phối hợp nêu trên.
Thiết bị số một, cầu chảy phía sơ cấp 65 A, tốc độ tiêu chuẩn, đường cong màu đỏ.
Thiết bịsố 2, đường cong hư hại máy biến áp, đường cong màu đen. đồ vật số 3, recloser phía phụ tải, đường cong màu da cam. Hai đường cong màu da cam đậm hơn là đường cong Nhanh (A) và đường cong Chậm (C) của recloser, dựa trên các dữ liệu do hãng cung ứng recloser công bố. Đường cong màu da cam mảnh là đường cong khoá loại tương đương to nhất của recloser, phản ánh dung sai về phía dương.Cầu chảy 65 A tốc độ tiêu chuẩn bảo vệ cực kỳ phải chăng máy biến áp như sở hữu thể thấy thực tế là đường cong giải trừ hoàn toàn của cầu chảy cắt đường cong hư hại máy biến áp ở những mức dòng nhỏ hơn các giá trị to nhất có được từ dòng dạng cố bất kỳ. Cầu chảy này, theo công bố, mang khả năng chịu tải đỉnh là 107 A, điều ấy mang nghĩa là máy biến áp với thể sở hữu tải ở mức sắp đến 280% giá trị ghi trên nhãn máy, vượt xa những giá trị danh định theo những chế độ làm cho mát OA/FA (125% giá trị ghi trên nhãn máy).Đáng tiếc là cầu chảy phía sơ cấp này không phối hợp phải chăng với đường cong “khoá dòng” tương đương lớn nhất của recloser, bởi vì thời gian chảy nhỏ nhất của cầu chảy ở loại điện 478 A (0,42 s) lại nhỏ hơn so có đường cong khoá loại tương đương lớn nhất của recloser ở mức dòng này (0,69 s). quan tâm rằng những đường cong của recloser phía đồ vật cấp đã được dịch chuyển về bên phải 1 khoảng bằng 15% giá trị dòng điện, để tính tới sự không cân bằng giữa loại điện phía sơ cấp và phía thiết bị cấp, điều này với thể sẽ xảy ra lúc có ngắn mạch pha-pha phía thứ cấp không nối đất.Khi gặp tính huống này, phản ứng tự nhiên là tìm cầu chảy phía sơ cấp mang loại điện to hơn 1 bậc, cầu chảy sở hữu đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hoặc cả đôi… cho đến khi đạt được sự phối hợp. Mặc dầu giải pháp này mang thể đưa đến 1 sự phối hợp trọn vẹn giữa cầu chảy và recloser, tuy nhiên lại ảnh hưởng tới việc bảo vệ máy biến áp, và kết quả chưa nên là thông minh. Trước khi lựa tậu cầu chảy lớn hơn hoặc cầu chảy có đặc tính thời gian-dòng điện chậm hơn, hãy lặp lại bài tập này bằng phương pháp dùng bí quyết chính xác hơn: phương pháp mang tính tới hệ số khiến cho mát.Bạn sẽ thấy rằng cầu chảy phía sơ cấp ban đầu đã sắm là thích hợp hoàn toàn.
 
Top